标题: 关于电能表现场检定 [打印本页]

作者: winteer    时间: 2016-8-30 19:07
标题: 关于电能表现场检定
请教各位老师:作为供电企业内的计量部门(已获准进行管内电能表检定),

1、电能表现场检定是否据可依,现行的电能表现场检定规程是什么??
2、如果能进行,那么现场检定的记录如何填写?

作者: chaojiwantong    时间: 2016-8-30 19:45
学习了,谢谢各位!
作者: 2支棒棒糖    时间: 2016-8-30 19:51
请问现在最新现场校准用那个规范?
作者: ck99945    时间: 2016-8-30 21:02
不要讲检定,现场只是校准,测现场工况下负载点,我推荐 JJF1055-1997 交流电能表现场校准技术规范 仅供参考,你要写校准记录,不是检定记录,不知道你用什么标准器?
作者: vooper    时间: 2016-8-30 21:35
只有现场校准,现场不能检定因为只一个或有几个负载点,至于现场校准规范只有地方校准规范。
作者: 流氓插件    时间: 2016-8-30 21:53
简单讲,安装式电能表的检定规程只有596和307两个,标准表是1085,都需要在实验室环境下进行,现场只能在实负荷情况下进行校准,但不是检定
作者: dzlqsq    时间: 2016-8-30 22:05
JJF1055-1997 交流电能表现场校准技术规范已作废,不能使用,电能表不能做现场检定
作者: everloses    时间: 2016-8-30 22:56
JJF1055-1997 交流电能表现场校准技术规范已作废了?什么时候的怎么没看到通知。可以分两种情况,第一种就是外供电的贸易结算用电能表,必须执行国家检定规程,不能在现场检定或校准。第二种,管内自已工序使用的,可以编制自校准方法,该方法需通过企业评审通过。另,如果JJF1055-1997 交流电能表现场校准技术规范没作废,亦可采用。
作者: tgboler    时间: 2016-8-30 23:36
原来的JJF1055也只是规范,不是检定规程