耐特信计量检测服务平台_计量管理软件

标题: 温湿度传感器用比对法校验,误差怎么计算? [打印本页]

作者: 飞翔de希望    时间: 2017-5-30 19:06
标题: 温湿度传感器用比对法校验,误差怎么计算?
我们公司用西门子风管式温湿度传感器 QFM9160在现场测温度显示在操作屏上,我想知道这个传感器的误差是多少?或是这一类的温湿度传感器用比对法误差怎么定义,或是有什么更好的办法,帮帮我,谢谢!
作者: nshukwrd    时间: 2017-5-30 20:04
我以前在企业里面自校是用几种过饱和盐溶液,氯化锂、氯化钠、碳酸钾、醋酸钾、氯化镁
作者: spiegesq    时间: 2017-5-30 21:22
温度就看楼上的了
温度简单
作者: darny    时间: 2017-5-30 21:38
谢谢亲,我主要校准温度,湿度不校准,温度标准怎么来找这个标准误差值,请帮忙解答,谢谢!
作者: gxf    时间: 2017-5-30 22:10
与标准的 温湿度计比对即可?
作者: gooobooo    时间: 2017-5-30 22:10
比对是可以,但是我总的需要一个标准,比对误差多大算合格,就是这个我比较纠结。
作者: lillian0630    时间: 2017-5-30 22:30
传感元件NTC 10 kΩ   测量精度   15~35 °C ± 0.8 K   35~50 °C ± 1 K 。那你得有精密温度计,比如二等水银温度计或者采用PT100的铂电阻温度计(更高等级的估计你也不会舍得买)。一般的温湿度计精度比它低不应该使用来“比对”
作者: 流氓插件    时间: 2017-5-30 22:56
23 °C 时的测量精度 0~95 % r.h.    30...70 % r.h.
                             ± 5 %
                                                      ± 3 %,
温度相关性≤0.1 % r.h./°C

网上copy的数据,至少要用湿度准确度2%RH的精密湿度计
作者: gxf3266364    时间: 2017-5-30 23:15
比对差值的绝对值应该小于二者各自允许误差平方和开方,比如一个允差是+/-2%RH,另一个允差是+/-3%RH,比对误差不大于+/-3.6%RH应该就算合格。当然若有标准湿度计的校准数据,应该可以使用修正值